    Entschuldige bitte, aber was Du da schreibst ist sachlich/fachlich einfach falsch.

    Leistung bei Drehstrom ist einfach:

    P = U * I * sqr3 * cos phi


    sqr steht für Squareroot also "Wurzel aus"


    Lassen wir den Cosinus Phi einfach mal weg und tun so als hätten wir reine Wirkleistung.


    Die Netzspannung bei 3 Phasen ist in Deutschland und dem größten Teil Europas 400V. Bei einer Leitung mit drei Phasen (+N+PE, also insgesamt 5 Adern) die mit jeweils 16 Ampere abgesichert sind bedeutet das:

    P = 400V * 16A * sqr 3 (=1,732) = 11.085W = 11,1kW


    Bei einer Leitung die 32 Ampere zulässt:

    P = 400V * 32A * sqr 3 (=1,732) = 22.170W = 22,2kW


    Dabei ist es vollkommen >wurscht< ob an Ende eine Stern- oder eine Dreieckschaltung vorhanden ist. Bei >identischem< Innenwiderstand fließt bei Sternschaltung allerdings weniger Strom. Deshalb wird die Stern-/Dreieckschaltung gerne genommen um (starke) Drehstrommotoren anlaufen zu lassen, zumal der Anlaufstrom regelmäßig über dem Nennstrom (Dauerbetrieb) liegt.